?
220伏50平方铝线2000米最大承受多大电流?
- 来源:12123违章查询 2023-03-16
220v50m㎡铝线2000米,能承受多大电流?这里其实牵述到电压降问题,题主并没有提出电压降允许多少?就按常规5%计算。
那么220×0.05=11v,就是允许电压降低11v,终端实际电压209v。单相线路是来回两根导线,现在总的允许电压降是11v,那么每根导线上允许的电压降就是5.5v。
每根导线上电压降△u=ir
i……导线通过电流
r……导线电阻
r=ρl/s
ρ……电阻率,铝为0.028。
l……导线长度
s……导线截面积
把r=ρl/s代入△u=ir得
△u=iρl/s变换得
i=s△u/ρl
=50×5.5/0.028×2000=275÷56=4.9a
就是说在允许电压降5%的情况下,220v50m㎡铝线2000米只能承受4.9a的电流。实际可承受电流肯定要比计算值4.9a还要小,因为感抗因素造成的电压降未计算在内。
220v电阻性负载每千瓦电流4.5a,也即只可供1kw左右的负载用电。